安雨希1227 发布日期:2011-06-21
你说的是SD触点吧,那是在断路器脱扣动作时动作,手动分闸时不动作
全部评论
金色霞光521 发布日期:2011-06-20
我不知道施耐德的低压断路器怎样,但是我见过的低压塑壳断路器是这样的,断路器的脱扣和分闸吗?辅助在分闸时候动作,报警在脱扣(一般为线路故障后,脱扣器或执行器打脱断路器机构,或手动按钮脱扣)的时候动作,都有三个端子一个公共段一个常开一个常闭。可以用万用表测量其转换状态。如果有需要可以说清具体的型号。才疏学浅,如有不妥请谅解。