这是40A的断路器。
1:如果下面负载电流超过40A就会跳闸。
2:又上角I△n 0.03A 表示什么意思?漏电超过0.03A既30mA就会跳?那这个I△n值该如何选择,好像有30mA、100mA和300mA的。

被采纳
13623418691 发布日期:2016-04-27
漏电保护器通常按保护要求来选择,保护要求主要有间接人体接触保护和直接人体接触保护。
①间接人体接触保护:当用电设备因绝缘发生故障而使金属外壳、构架等带电时,其外露可导电部件将呈现危险的接触电压。为此,选择的漏电保护器应满足下式:I△n≤U/R,其中:I△n为漏电保护器的额定漏电动作电流;U 为允许的接触电压,通常对干燥的场所取50伏,潮湿的场所取24伏;R为用电设备金属外壳、构架的接地阻抗或接零保护导体的阻抗。
②直接人体接触保护:通常选用漏电保护器的额定动作电流小于或等于30毫安的产品,并且应在故障电流达到2I△n时的动作时间小于0.1秒;故障电流达到或超过250毫安时,漏电保护器应在0.04秒内断开电路。对于特别潮湿的场所,如浴室、水中,或在高空作业,因人体电阻低,危险性大,并且还可能有连锁性产生溺死和坠死的危险。因此,应选用灵敏度更高的漏电保护器,如额定漏电动作电流为15、10或 6毫安。用来作直接人体接触保护的漏电保护器,一般都装在分支回路或电路的末端。灵敏度选得越高,要求被控电路的正常泄漏电流也越小,否则会引起误动作。