我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 断路器/ 用户终端箱内总闸是用断路器还是隔离开关 为什么?

用户终端箱内总闸是用断路器还是隔离开关 为什么?

等哈我才123    2010-11-29    断路器    浏览 488 次

精彩问答
安雨希1227 发布日期:2017-09-10
1、终端箱都是直接面对负载的电路,所以都是用断路器‘
2、出线到负载端是不能用隔离开关的,因为下面的负载你不知道它会发生什么情况。所以用断路器可以在出现下面线路故障时,可以跳闸。隔离开关就不会保护跳闸,再大问题也会一直通电,所以隔离开关是不能保证用电安全的。
被采纳
Ailsa以梦为马 发布日期:2017-09-18 10:51:18
如果是民用终端箱,可以直接用断路器作为总闸。这是因为民用终端箱内的设备容量都小,造价也低,一般不能检修,坏了就换一个新的,所以允许将隔离元件与开断元件合用一个。
如果是工业终端箱,由于其断路器较大,造价高,不能有问题就更换一个新的,所以存在检修的情况,应当采用隔离开关作为总闸,以便可以断开电源,保证检修或者更换断路器时的安全。
全部评论
射手英国人 发布日期:2010-11-30
一般来说,断路器带有隔离功能,所以不必要使用隔离开关。
臼匆朔热刎W 发布日期:2010-11-30
用断路器
我你的不是公主 发布日期:2010-11-30
断路器,见民规10.8.1.11,隔离开关实现不了这种保护功能