我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 断路器/ 施耐德断路器上Io Ir Isd 是什么意思

施耐德断路器上Io Ir Isd 是什么意思

昊588    2013-07-04    断路器    浏览 1832 次

断路器上Io=630AIr=Ir*Io=630*0.9=567到底是630A跳电还是567A跳电!

精彩问答
zashi19810310 发布日期:2017-07-17
是长延时电流设定,你那个符号不对,是额定630,In.因为控制单元用户手册就这样介绍的。Isd是短延时脱扣电流(瞬时)
被采纳
Ailsa以梦为马 发布日期:2015-06-26
是567A跳电。Io是作为对保护整定的一个基准参考电流,Ir是长延时跳闸电流设定值,Isd是短延时跳闸的电流设定值,断路器本身有一个额定分段电流值,Io基准参考电流是按照额定分断电流的倍数来整定的,Ir是按照基准参考电流的倍数来整定的,Isd是按照Ir的倍数来整定的,当电流达到Ir的整定值后延时(400 s ,1.5 x Ir;16 s ,6 x Ir;11 s ,7.2 x Ir)跳闸,Isd值达到时瞬时跳闸。
全部评论
我你的不是公主 发布日期:2017-07-15
Io是作为对保护整定的一个基准参考电流
Ir是长延时跳闸电流设定值
Isd是短延时跳闸的电流设定值
按下面设定是567A跳闸。
感性的豆芽妹 发布日期:2013-07-05
是指额定电流是630安 ,短路瞬时脱扣电流是10倍的额定电流