我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 断路器/ 断路器发生什么异常情况下立即停止运行

断路器发生什么异常情况下立即停止运行

笑如淺荡    2013-07-12    断路器    浏览 266 次

精彩问答
陈姸CHEN 发布日期:2017-09-27
断路器在发现下列现象时,应立即停止运行:
1严重漏油,油标管中已经无油位。
2.支持瓷瓶断裂或套管炸裂。
3.连接处过热变红或烧红。
4.绝缘子严重放电。
5.SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。
6.液压机构突然失压到零。
7.少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常音响。
8.真空断路器真空损坏。
被采纳
雪已过六月 发布日期:2013-07-13
断路器在运行中,发现下列现象时,应立即停止运行:
严重漏油造成油面低下而看不到油面时。
断路器支持绝缘子断裂或套管炸裂。
断路器内发生放电声响。
断路器连接点处过热变色。
断路器瓷绝缘表面严重放电。
故障掉闸后,断路器严重喷油冒烟。
在停止运行铅,应根据断路器所带负荷的重要程度和异常现象的严重程度,尽量采取措施将负荷倒出。