断路器与铜排怎样连接

风无息yzb    2012-10-07    断路器    浏览 484 次

在总断路器出线端需要接上三个铜排,断路器出线端比较窄,铜排比较宽,我该怎么办,那位大侠Z好有图片传两张,谢谢

精彩问答
aaa_001001 发布日期:2016-11-17
  在防静电地坪施工中导电铜箔作为重要的静电传导载体,其质量优劣关系到Z终整个防静电地坪工程的成功与否,因此,特别需要加以重视。依据在导电、防静电领域积累的丰富经验,建议客户注重以下特点:
  1.导电铜箔厚度不宜过厚,否则容易形成凹凸面,不利于面漆的涂布;
  2.铜箔的材质有区别,应选择易弯曲有一定延展性的导电铜箔,这样在地坪上的贴合度比较高;
  3.导电铜箔的粘结力很重要,市面上有的产品粘结强度不够,贴到地坪上容易翘起来,不利于后续施工的进行;
  4.常规的导电铜箔其宽度在1cm,太宽或太窄都不利于施工

  施工工艺:

  1、原地面地处理:全面打磨、修复、除尘;
2、底层:将材料用镘刀刮涂使之形成一道全树脂渗透底层;
3、加固层:将环氧砂浆用镘刀均匀的铺在底涂之上,待其固化后将中层材料用镘刀刮涂使之流平、打磨、清扫;
4、铜网:把铜箔按要求的间距(2m×2m)铺在中层之上(有些客户要求是1M*1M,因人而异,不一而同),并把铜网分为两端各接一条地线、形成闭合回路。
5、导电层:用导电底胶在铜网上涂刷两次以上、使之形成导电层。
6、面 层:将面涂材料按比例混合搅匀、过滤后用镘刀均匀的涂刷、使其形成一道光彩亮丽耐磨之防静电表面。
  
被采纳
Ailsa以梦为马 发布日期:2012-10-08
用过渡铜排连接就行了,过渡铜排需要减少宽度,增加厚度。
全部评论
白羊niuniu2010 发布日期:2012-10-12
冲偏孔,或者换厚一点的,
鑫蕊76 发布日期:2012-10-13
你看断路器的In是多少,然后再用相应厚度更厚的铜排。注意B相要折成Z字形状与A ,C相错开避免短路。