我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 断路器/ 断路器坏了的原因

断路器坏了的原因

挚爱陶子    2011-07-12    断路器    浏览 312 次

精彩问答
和平使者373 发布日期:2017-10-03
导致断路器坏掉原因主要有以下四种:
1 分闸机构机械故障。线圈松动造成断路器分闸时电磁铁铁芯移位,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁芯的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不开脱扣机构,使线圈长时间通电,导致烧毁。
2 行程和辅助开关触点调整不当。在调整断路器参数时,会改变断路器分闸的初始状态,而辅助开关分闸位置的初始状态未做相应调整,这将导致辅助开关不能正常切换分闸回路,使分闸线圈烧毁。
3 保护控制装置故障。分闸指令是由保护控制装置发出的,若装置内的分闸继电器出现故障,或分闸控制回路辅助开关触点动作行程较大,造成分闸指令不能及时退出,就会使分闸线圈长时间带电而烧毁。
4 分闸回路电阻偏大。分闸线圈回路绝缘降低,或是控制回路线径过小造成电阻偏大,使得分闸控制回路电压降较大,导致电压达不到线圈分闸电压的动作值,使分闸线圈长时间带电烧毁。

防护方法:
一是将分闸回路的延时动合触点改接为一对动合触点,并经常检查辅助开关的触点及辅助开关的拐臂螺丝,使辅助开关与断路器分闸位置正确、有效地配合。
二是合理调整分闸指令时间,使保护控制装置发出的分闸指令时间,既能够使分闸线圈工作,又不至于太长
全部评论
qingxiaosun123 发布日期:2011-07-13
每次都是里面的漏电脱扣器的线圈坏了请问这是什么原因问题补充:谢谢大家 我你好,有可能是你开关选的太小的,还有可能是选质量问题. 开关额定电流
射手英国人 发布日期:2011-07-15
看看电压有没有问题,如没问题就是质量有问题
感性的豆芽妹 发布日期:2011-07-13
首先,这与断路器的额定电流的大小无关,只与漏电模块有关系。
原因有可能是质量问题,你试过不同公司的产品了吗?换个施耐德的看看。
cherishwe 发布日期:2011-07-15
漏电,触点烧坏
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控