我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 断路器/ 如何测试断路器三相同期性?

如何测试断路器三相同期性?

—笨蛋〃勾勾拉    2008-07-31    断路器    浏览 227 次

精彩问答
as18813840409 发布日期:2016-08-21
可以通过专用的断路器特性试验仪进行测试,或者采用一个简陋一些的电路进行试验,在三相断路器的动触头一端分别施加一个小的电源(可以是直流的也可以是交流的,电压不要太高),而在三相断路器的静触头一端则通过导线连接一个小灯泡(或者小的指示灯也行),这是可以使用手动合闸操作断路器的合闸机构,使机构慢慢接近合闸位置,如果断路器三相同期性好的话,在动静触头刚刚接触的一瞬间三个灯泡会同时点亮,如果三相同期性不一致的话就会出现灯泡点亮呈先后次序,也就是将断路器的动静触头当作是灯泡点亮回路的开关,开关闭和灯泡就点亮,当然这个方法有点古老,而且依此调整出的同期性并不是十分准确,但是却非常简单方便直观。
全部评论
我你的不是公主 发布日期:2008-08-01
是指三相同步性吗。
可以用示波器拍波形。
红嫩热裳 发布日期:2008-08-05
lft021107正解,断路器厂一般都有开关特性测试仪测试,不过后一种方法好像实用性不大,断路器一般没办法手力慢分慢合。