(1)操作机构动作电压应满足:低于额定电压的30%时不动作;高于额定电压的65%时可靠动作。
(2)机构箱应具有防尘、防潮、防小动物进入及通风措施,液压与气动机构应有加热装置和恒温控制措施。
(3)电磁操作机构的合闸电源应保持稳定。运行中电源电压如有变化,其电压不低于额定电压的80%,Z高不得高于额定电压的110%。
(4)液压操作机构应具有防“失压慢分”装置,并用有防“失压慢分”的机构卡具。所谓“失压慢分”是指液压操作机因某种原因压力降到零,然后重新启动油泵打压时,造成断路器缓慢分闸、采用液压或气动机构时,其工作压力大于1MPa(表压)时,应有压力释放装置。
(5)弹簧操作机构在断路器合闸释放能量后,应能自动再次储能。
全部评论
aaa_001001 发布日期:2011-05-19
你说的是什么要求,哪方面