我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 断路器/ 请问专家12千瓦电机用16平方铝线,为啥125a断路器发烫?...

请问专家12千瓦电机用16平方铝线,为啥125a断路器发烫?

等待幺妹2014    2018-06-26    断路器    浏览 715 次

请问专家12千瓦电机用16平方铝线,为啥125a断路器发烫?

精彩问答
丶飘如陌上尘 发布日期:2018-06-27
断路器质量不好
全部评论
yy1234561212 发布日期:2018-06-27
因为你的铝线直接接入断路器,没有经过铜铝过度鼻子。
Ailsa以梦为马 发布日期:2018-06-27
虚接,把螺丝压紧。
骄傲的90后 发布日期:2018-06-27
铝线不达标,现在ZG的产品,换铜芯线吧!
安雨希1227 发布日期:2018-06-27
不是负荷问题!检查一下是不是接虚