航锥腊媒顿么 发布日期:2018-03-05
光电传感器按线制分二线制(即只有2根线),三线制,四线制,五线制等。按输出型号有PNP、NPN,按功能分电容式、电感式、霍尔式等。
二线制(即只有2根线)一般接法:一根接PLC输入的COM端,另一根接PLC输入端。
三线制(即有3根线)一般接法:棕色接+24V、蓝色接-24V(即0V)、黑色接PLC的输入端(特别要注意是输出型PNP还是NPN,PNP输出是+24V,当然NPN是-24V即0V)。
四线制(即有4根线)一般接法:棕色接+24V、蓝色接-24V(即0V)、黑色是常开点、白色是常闭点(同样特别要注意是输出型PNP还是NPN)。
五线制(即有5根线)一般接法:棕色接+24V、蓝色接-24V(即0V)、一根接COM端、另2根接常开和常闭点(相当于一个开关的3个触点)。
具体接法要参考说明书,如无说明书则参考光电传感器上的接线法图,如光电传感器上无接线法图,那只能用电源(24V)调试,并用万用表确定输出是什么类型。
特别注明以上是针对24V电源的光电传感器,其他的有36、110、220V等多种类型。
全部评论
夜嚎苍狼 发布日期:2013-01-05
跟接近开关的接法一样输出一个信号给PLC输入端
218106114 发布日期:2013-01-05
跟接近开关的接法一样输出一个信号给PLC输入端就如楼上说的,只是你得考虑你的PLC是低电位有效,还是高电位有效。有的是自己接的,有的是PLC固定了的,如果你的输入端公共接-你的光电开关就得选输出一个+就是高电位。如果你的输入端公共接+你的光电开关就得选输出一个-就是低电位。就可以了,你只要能给那个点施加一个允许范围内的有效电压,就能构成一个信号。