我们公司有一台勇克磨床的光栅尺坏了,我想将其屏蔽,就在1815参数中,将光栅尺屏蔽,然后在伺服模块上给编码器增加了电池,可是每次标定零点后,一关机重启就会丢失零点。为什么电池会不起作用?

精彩问答
wu746198198 发布日期:2013-12-02
原有光栅尺时若1815.5为1只表明是光栅尺是, 电机编码器型号后有“A”才是(A是英文的缩写),如“ai1000A""aI128A"
全部评论
english441 发布日期:2013-12-02
不知道你是什么系统,如果是i系列的,在半闭环时,将1815#5设定为1,启用位置检测,然后再将#4设定为1;建立坐标系,如果你的编码器是值的,就应该可以了!
tomakethan天枰 发布日期:2013-12-02
原先是靠光栅尺进行反馈的值,那些参数我都设定了,现在主要的问题是,怎么才能让零点 保持住
hhh0202008 发布日期:2013-12-02
十分感谢你的回答,但是我的编码器确实是的,是不是因为光栅尺已经坏了,这时候模块处于报警状态,从而导致现在屏蔽是不行的呢?
wo844039816 发布日期:2013-12-02
十分感谢你的回答,但是我的编码器确实是的,所以我才感到很奇怪,是不是因为光栅尺已经坏了,所以模块处于报警状态,从而导致在这时候屏蔽是不行的?