我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 红外探测器/ 线型红外光束感烟火灾探测器的安装,应符合哪些要求

线型红外光束感烟火灾探测器的安装,应符合哪些要求

s拉欣    2018-03-01    红外探测器    浏览 806 次

精彩问答
linqujiancai 发布日期:2018-03-01
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)中有规定:
线型光束感烟火灾探割器的设置应符合下列规定:
1 探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~ 1.0m,距地高度不宜超过20m。
2 相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m ,且不应小于0.5m. 探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m 。
3 探测器应设置在固定结构上。
4 探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源直接照射。
5 选择反射式探测器时,应保证在反射板与探测器问任何部位进行模拟试验时,探测器均能正确响应。
最新主题