我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 激发极化法仪/ 如何判定自来水管路的漏水位置

如何判定自来水管路的漏水位置

zhouchuankang    2009-08-06    激发极化法仪    浏览 332 次

我司采用埋地的球墨铸铁自来水管,自来水总表显示每月用水量大约4000吨,各分表的总和大约3200吨,有八百吨的差。经更换水表之后,还是这样。
现在怀疑有漏水点,由于是埋地的,如何可以发现漏水点?

精彩问答
建超Eric 发布日期:2017-09-24
  方法如下:
  一、观察法:漏水点周围土层因含水量大、内聚力降低,常会现出地面沉陷现象,由此可对渗漏点进行推测。
  二、试验法:
  1、对水质进行物理磁化,持续一段时间后,停水泄空,采用磁化检测设备沿线检测,对异常区进行分析。
  2、地下金属物测量仪:是现在检破烂的常备武器,主要是用来寻找地下铁质金属物品,但也可根据其强度的变化,推测渗漏位置。
  3、供电公司常用的地下管线探测仪:该设备可对地下管线进行造影显示,渗漏部位与别的部位明显不同。
  三、此外,还应查阅施工资料,根据施工图相关的施工记录,确定出现渗漏机会较大的薄弱地段,在执行上述方法时,可确定工作时间和空间先后顺序,Z大限度节约资金。
被采纳
sijr1118 发布日期:2017-10-11 06:38:29
一、观察法:漏水点周围土层因含水量大、内聚力降低,常会现出地面沉陷现象,由此可对渗漏点进行推测。
二、试验法:种类繁多,试举一二如下:
1、对水质进行物理磁化,持续一段时间后,停水泄空,采用磁化检测设备沿线检测,对异常区进行分析。
2、激发极化法:此法通常用于贫水地区找水用,此法的关键是对测量数据的科学处理和分析判断。
3、地下金属物测量仪:是现在检破烂的常备武器,主要是用来寻找地下铁质金属物品,但也可根据其强度的变化,推测渗漏位置。
4、供电公司常用的地下管线探测仪:该设备可对地下管线进行造影显示,渗漏部位与别的部位明显不同。
三、此外,还应查阅施工资料,根据施工图相关的施工记录,确定出现渗漏机会较大的薄弱地段,在执行上述方法时,可确定工作时间和空间先后顺序,Z大限度节约资金。
全部评论
xkpysswvz 发布日期:2009-08-07
拜托不会吧现在还用球墨铸铁水管啊,早都不能用了,相差800吨的水肯定有渗漏啊,想找漏水点只能分段排查没别的办法
zhl仲夏 发布日期:2009-08-10
1.Z简单、Z原始的方法是停止用水,一个个关分表,直到总表不转为止,这样就知道哪个分表控制的管道泄漏,还是多处泄漏。
2.请专业公司测漏公司,或者请自来水公司的工程队来检查。
1085743973 发布日期:2009-08-12
自来水公司有听漏的仪器
你们现在的漏法
应该能听出来

如果你们公司能停止用水的话
再好先用楼上说的方法查出大致的漏水管段
再叫自来水公司来查漏
要收费的哦
wsj960816 发布日期:2015-10-18
用压力表的大小来判断漏水位置,用听水声定漏水位置,用眼看地面有渗水定漏水位置。