yihuiluegang    2013-07-06    继电器    浏览 388 次

马达是7.5KW的选用了16~24A的热继电器,分别是16、18、20、22、24A,请问应该怎样调节?如果我调到20A,是不是电流达到20A热继电器就动作呢?

精彩问答
lmmbuty 发布日期:2017-09-24
7.5KW的电机,三相的话,额定工作电流大概,这里要算上功率因数
P=3UI*COS&,算出来约为14A,

选热继电器时,首先额定嗲刘要大于电机额定电流,然后调节的动作电流为1.15倍的电机额定电流左右,这样才能起到很好的保护作用,算下来调节为15.4,你的热继电器调节范围选的不好,那就只能调到Z低范围了,就是16了
全部评论
zashi19810310 发布日期:2013-07-07
7.5KW。请问应该是三相的吧?那么你要看点击铭牌。额定电流是多少,大概应该是在14A吧,那么电机在正常工作状态下电流是14A,一般我们设置热继电器电流都设额定电流的1.2倍,就是14*1.2=16.8A。可以选择16A也可以选择18A,这个没有硬性条件。如果发生故障,就是设置20A也一样动作。电机过一点电流运行没有太大问题,就是会发热。