ga7kj0 发布日期:2011-09-22
按功能来说:比例减压阀,没有消除水锤功能,该阀只作减压作用,事实上安装减压阀的话一定是有分管的,假设一座楼20层的消防系统,它大概会是这样的,水泵压力由立管直接供应15-20,选用2:1减压阀减压后供给7-14楼,选用3:1供应1-6楼,而当水泵停止时,水锤是由高处的管段形成的,而减压阀后的水在这时候产生的回向锤击力也是存在的,只是它小而且完全由比例式减压阀承担了,不会作用到靠近水泵的管段.比例式在停泵瞬间其工作状态是单向的,结论是:比例减压阀,消除水锤不是它的应具备的功能,但如果没有装减压阀,水锤的破坏力更加大.
全部评论
jigbx3041 发布日期:2011-09-22
比例减压阀,没有消除水锤功能,该阀只作比例减压作用!