梦想金华    2013-11-06    接触器    浏览 256 次

国家有规定接触器不可以放在断路器前面吗?我是做在正压电柜的总开关的这样可以吗?
有什么国家规定吗?

精彩问答
shouchuan184 发布日期:2016-10-18
  国家规范里面都是要把断路器放在接触器的上游,电路走向基本是从上到下的,容易排查。

  接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
  断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
  断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
被采纳
呼的大大的 发布日期:2013-11-07
国家规范里面都是要把断路器放在接触器的上游,电路走向基本是从上到下的,容易排查。但是没有规定不能放在接触器对面,因为实际安装上情况很多种,有可能断路器下面没有位置安装,或者发热比较强的东西在更下边。

所以布置起来可以灵活的,接触器通常在操作的时候会有飞弧,特别是大接触器,上下左右前方需要有一定的间距,不要影响到周围的器件即可。