雪已过六月 发布日期:2016-05-20
这个主要是根据电机的功率来选择的。电机的功率确定了,电流也确定。接触器选择可以比电机的额定电流稍大点,大一级Z好(当然如果成本不是问题的话)。另外,电机的启动方式,环境温度,等等也是考虑的范围,视情况选择高一级的接触器。热保护是指热继吧?热继电器的选择一般为电机额定电流的1.1倍。至于电缆,选择方式跟接触器一样,根据电机的电流来选择,一般大于电机额定电流即可。也要注意电机的启动方式,环境温度,电缆与控制柜距离等,如果要求较高,就要选择高一级的电缆线径。
全部评论
哎慧慧 发布日期:2013-03-18
接触器要是额定电流的1.2倍,Z后是高一点,热保护在额定电流范围内即可,电缆网上查
cdsqaz 发布日期:2013-03-18
接触器电流为电机额定电流的1.5倍,热保护为电机额定电流的两倍,用铜缆的话,每平方毫米电流,铝线的话,每平方毫米3A