裴嗨皮    2012-11-08    控制元件    浏览 321 次

假如控制一台15KW的电动机,其各元件及导线的选择,请提供倍数标准,并说明来自于哪里? 例如: 1.电流约为功率的2倍,I=15×2=30A 2.每平方的线走6个电流,可以选5平方的线 3.空气开关选电流值的2倍,30×2=60A 我记得老师讲的时候,diyi点是准的,其他... 假如控制一台15KW的电动机,其各元件及导线的选择,请提供倍数标准,并说明来自于哪里?
例如:
1.电流约为功率的2倍,I=15×2=30A
2.每平方的线走6个电流,可以选5平方的线
3.空气开关选电流值的2倍,30×2=60A
我记得老师讲的时候,diyi点是准的,其他的不记得了,请哪位刚刚电工培训过的,指点一下!
空气开关的选择标准/倍数
导线的选择标准/倍数
接触器的选择标准/倍数
热继电器的选择标准/倍数

精彩问答
as18813840409 发布日期:2016-11-01
  电机控制元件选择:
  1、断路器的选择
  (一般选用电机额定电流的1.5-2.5倍)
  电机的额定电流的2.5倍,整定电流是电机的额定电流的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。
  2、交流接触器的选择
  (一般选用电机额定电流的1.5-2.5倍)
  电机的额定电流的2.5倍,这样可以保证长期频繁工作。
  3、热继电器的选择
  (其整定电流都是可以调整的,一般调至电机额定电流的1-1.2倍。) *热继电器的整定值是电机的额定电流的1.1倍。
被采纳
呼的大大的 发布日期:2016-12-01 19:13:20
这个东西不要死记,明白原理就可以
1.电流是功率的二倍。P=1.732*U*I*COSф=1.732*380*380*I*0.75(功率因数)=500*I
换成KW时 正好就是电流就是功率的二倍。P=0.5*I 这个对三相才有用,对二相无用。
2.导线(指铜线,现在很少用铝线了)一般情况下,1个平方走过的电流为6A,这个根据在单位时间内流过的电流不会引起导线有温升而引起导线寿命减少。相尖恶劣的环境就选4倍,如果电流超过30A-70A后,一般电流就按4倍 70A以后就选用2-2.5倍
3.接触器按电流标准选。
4. 热继 电流的1.2倍以上选

15KW电机选择如下:
1.电线 选择6平线,线有 2.5平 4平 6平 10平 16平 没有5平
如果环境非常差,就选10平的。
2.空开如60A
3.接触器选 CJX2-32 32表示电流
4.热继选择 JRS1-40 如果想和接触器组合,这个型号可以与上面的接触组合。
5. 熔断器都很少选了,一般现在空开就有这个功能,非要加上去的话,选60A没问题。
15KW电机电流比较大了,启动电流差不多有180A以上的,直接启动可能会造成其它电器损坏,建议用星三角启动或是软启动。如果有不明白之处继续说。
被采纳
414776161 发布日期:2012-11-09
1.电流约为功率的2倍,I=15×2=30A
2.查表,可以选4平方。
3.空气开关按电机额定电流选32A。
4.熔断器按电机额定电流2~3倍选用。轻载按2倍选60A,重载按3倍选90A。
全部评论
剪贴ALL 发布日期:2012-11-09
http://wenku.baidu.com/view/5a59b62d2af90242a895e55d.html
电工口诀,看下吧
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控