KYN28A-12计量柜配置的是计量手车的时候,柜内二次控制元件应该配哪些?

dgjx303    2014-05-05    控制元件    浏览 479 次

图中G1计量柜在进线端配置为真空断路器的时候,我知道里面的控制断路器通断回路部分和 进线柜和出现柜一样,也知道是怎么实现的过负荷跳闸和费毕跳闸,但是这些都是在计量柜配置真空断路器的情况下我才会配置。但是问题是现在图中配置的为计量手车的时候,我...
图中G1计量柜在进线端配置为真空断路器的时候,我知道里面的控制断路器通断回路部分和 进线柜和出现柜一样,也知道是怎么实现的过负荷跳闸和费毕跳闸,但是这些都是在计量柜配置真空断路器的情况下我才会配置。但是问题是现在图中配置的为计量手车的时候,我拿到此一次图,我就完全不知道二次元件该如何配置了,因为之前的真空断路器回路实现的方案失效了,比方说 手动合闸 ,手动/经济跳闸回路是否取消了等,请前辈们跟我讲讲

精彩问答
acelv529 发布日期:2014-05-06
1,必须配置。加热、除湿、照明回路,计量接线盒、带电显示、闭锁回路;
2,可选。主要是计量CT、PT有时供电局提供,有时厂家提供,然后供电局送检;

按你的图纸需配:
照明灯,状态显示器(含加热器与加热器开关、电磁铁(闭锁地刀和手车,有电不能接地)) 数显表可能不需要吧??计量的表计都是供电局提供的。或者你是内部计量的话要配表计。

计量接线盒,单芯铜线;计量表、负控终端(一般供电局配);负控扩展中继。

跳闸、合闸、储能及保护相关元件、回路都取消。