为什么离心机出水32/37,水冷螺杆出水30/35

7w3YnLF3C0Uj    2017-10-08    离心机    浏览 224 次

精彩问答
长的帅逗人爱 发布日期:2017-10-09
  螺杆式冷水机组 样本上显示标准工况为冷却水为30/35度,实际工况为37/32度,这表明你的实际工况不可能达到螺杆机组额定的制冷量,你应选型比额定制冷量大一级的冷水机组。
全部评论
木偶纵情 发布日期:2017-10-09
冷水机组冷冻水标准工况都是5度温差,温度为7~12度;冷却水温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况,以上希望对你有帮助。