我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 颗粒计数器/ GX过滤器尘埃粒子计数法检漏方法和合格标准

GX过滤器尘埃粒子计数法检漏方法和合格标准

ch1ch1    2016-05-10    颗粒计数器    浏览 320 次

精彩问答
yy2jz8 发布日期:2018-03-01
  GX过滤器是无尘室洁净度得以维持的关键部件,所以GX过滤器的质量非常重要。其中Z重要的就是它的简陋。方法比较多,有钠焰法,计数器扫描法,还有DOP检漏。

  钠焰法比较传统的方法,误差比较大,而DOP的检漏方法,是比较准确,但是操作比较复杂,而且成本比较大,一个光度计加DOP发生器,进口的总共得要十几万。

  所以较多的是尘埃粒子计数器扫描法。用粒子计数器加DOP发生器。

  尘埃粒子计数器扫描法

  《洁净室施工及验收规范》中规定,被检GX过滤器必须已检测过风量,并设计风速80%-120%之间运行,、使用Z小采样量>1L/min的粒子计数器扫描法,对GX过滤器安装接缝和主断面进行扫描检测,检测点应距被测表面20-30mm,测头以5-20mm/s的速度移动,对被检过滤器整个断面、封胶头和安装框架处进行扫描。

  由GX过滤器下风侧泄漏浓度换算成的穿透率来衡量是否合格,其合格标准如下。

  在工程上,对于大于100级的净化系统一般采用的粒子计数器的Z小粒径通道为0.3μm。所以,被检GX过滤器在上风侧的微粒浓度受控粒径为≥0.5μm,其浓度必须≥3.5×10pc/L,而一般大气尘4的浓度为5.3×10-2.5×10pc/L,这到了尘埃粒子计数器的读数上限范围。

  在许多净化系统中,进入循环空调箱的新风经过过滤器的处理,浓度远远小于大气尘浓度,和回风混和后的浓度会更低。因此,在安装好的净化空调系统中引入大气,是值得慎重思考的问题。

  因此要用DOP发生器,来产生标准粒子,DOP粒子发生器产生大量稳定的符合要求的微粒子,以造成上游≥0.3μm粒子浓度大于或等于1×10pc/L。在过滤器上游通过压缩空气(冷发生)将DOP微粒均匀喷射在系统内,由于浓度一般大于1×10pc/L,超出检测仪器测量范围,所以在检测仪器前串联粒子浓度稀释器,使被测浓度在检测仪器测量范围。对出厂效率为99.97%的GX过滤器检漏时,实测所得透过率应低于0.06%,即实测所得颗粒浓度小于
0.06%C1(C1 为上游浓度)。

  以规格为610×610GX过滤器为例,建议采用采样周期为一分钟,速率为50mm/s。检漏前用高约500mm的围挡放在GX过滤器的四周,可以防止GX过滤器外框以外的气流形成涡流,影响扫描测试的结果。过滤器的泄漏主要原因是外框密封圈的密封效果不好,或者滤料不够平整严密。实际应用中安装泄漏主要来自于外框,外框密封条的质量与泄漏有很大关系。因此,工程上检漏时会在GX过滤器得四周加放围挡,减小风口围挡下部出口面积时,围挡内形成一定正压。
全部评论
18713837471 发布日期:2016-05-11
对于安装于送、排风末端的GX过滤器,应用尘埃粒子计数器扫描法进行过滤器安装边框和全断面检漏。扫描法有检漏仪法(光度计法)和采样量Z小为1L/min的粒子计数器法两种。对于超GX过滤器,扫描法有凝结核计数器法和激光粒子计数器法两种。
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控