rmeddle1018849    2011-07-05    空气压缩机    浏览 397 次

空调制冷时断时续,主要是空气压缩机正常运行10分钟,砰的一声后不在运行,空调也就不能制冷,只吹风,再过15分钟空气压缩机 开始运行,空调又能制冷了,就这样时断时续,很有规律,风是正常的,很大,滤网也是干净的,由于时断时续有规律,电源应该也 ... 空调制冷时断时续,主要是空气压缩机正常运行10分钟,砰的一声后不在运行,空调也就不能制冷,只吹风,再过15分钟空气压缩机

开始运行,空调又能制冷了,就这样时断时续,很有规律,风是正常的,很大,滤网也是干净的,由于时断时续有规律,电源应该也

没什么问题!请高手指点,谢谢。

精彩问答
甜蜜如果能倒带 发布日期:2016-01-18
1.应该是系统保护了,压缩机既然可以运行,就在运行时查一下系统压力看看,高压超高就是堵了,低压过低就是氟少了。
2.如压力没问题,就用钳形表测一下压缩机工作电流,如果电流超高,就是压缩机故障了。
被采纳
MZ418912 发布日期:2011-07-06
除变频机外,压缩机的耗电功率都是恒定的,所以要调节室温到一定的温度值只能靠压机的运转时间来完成,如果压机一直运转,不但耗电,室温也会一直下降。当室温调节到您设定的温度值时,空调电脑板会发出关闭压缩机的指令,因为室温是随环境温度不断变化的,当室温高于设定温度时,压机又开始运转,起到调节室温的目的,不明白再问!
还有运行一晚上了,没有冷凝水流出。
如果堵了的话室内机会漏水,但是你外机工作不正常也不会有水出来,你打开室内机前面板,接半瓶水顺着冷疑器倒下去,看外面落水管有没水流出 ,先排除水管堵掉的可能,如果没达到设定的温度就停,很可能是室外机散热问题了,压机自动热保护了,看看运转的时候外机风扇转不转,再看看散热片后面有没有纸板之内的异物挡住了散热,或外机安装的靠墙太近,用手摸散热片会不会有点烫,外机有没有安装在密闭不透风的阳台里!再问!
全部评论
不吃面的小浣熊 发布日期:2011-07-06
检查下外机组散热够不够,还有室内机盘管温度感温头阻值是否正常
追风的男孩6 发布日期:2011-07-06
看一下你空调温度设置在几度,把你经常设置的那个度数调低2-3度试试,如果不出现很规律的10分钟运转停机,说明你空调设置的稳定和室内的稳定成正比,所以空调就会暂时停机,等室内的温度高于空调设定的温度空调开始远行。
崽崽LOVE愛 发布日期:2011-07-06
正常现象,空调感知到你室内温度达到设定值,压缩机自动停止工作,以节省电。当室内温度低于设定温度时候自动又开始运行。