孔板流量计总是输出20mA电流为什么?

浅见职察    2011-01-06    孔板流量计    浏览 404 次

我厂有一体化孔板流量计(就是孔板自己带变送器)总是输出20mA电流为什么?

精彩问答
Hanli0409 发布日期:2011-01-11
出现这种情况的原因有很多,可能是 负压侧堵塞、造成差压过大、引压管介质里面有气泡、表计范围、变送器等问题

陕西渭南和顺达流量计
被采纳
jch199901 发布日期:2011-01-07
造成这种原因情况有多种,给你大概分析一下吧:
1.可能是负压侧堵塞,造成差压过大,输出20mA.建议你查看工艺介质是不是容易堵塞,或者你们的引压管是不是过长造成介质结晶,看能不能采取保温等措施解决此问题。
2.可能是引压管介质里面有气泡,这也可能导致输出20mA,这种情况建议你从变送器后面排一部分介质试试。
3.可能是你们表计范围的问题了,你具体查一下组态的差压范围,看是不是跟设计的相吻合。
4.可能是变送器问题,建议你关闭引压阀,打开平衡阀,看输出能不能达到4mA左右。如果没有变化,那说明可能是变送器问题。
5.还有一种可能是回路问题,看供电是否正常,回路电阻是否满足技术要求。