风机的全压=静压+动压不会有错,但这个全压、静压和动压都应该是同一个位置的参数,风机样本上给的全压(也有给静压)是指风机出口既管道进口的参数,全压=静压+动压,这动压也必须是出口处的动压,风机出口流量一定,风机的出口面积一定,其动压也是一定的。不知你想要增加的风速是什么地方的风速?也许你想把管道出口面积减小一些,把原来10m流速再增大,这并不会增加风机出口的动压,即使没有增加管道的阻力(管道出口面积减小实际阻力会增大),如Scythe7 所说的,这部分增大的动压是静压转换过来的,还需要风机提供更大的静压,假如这样的话,你风机的全压更不够。