我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 三通/ 石油天然气场站工艺管道2个三通不能直接连接是哪个规范的要求?...

石油天然气场站工艺管道2个三通不能直接连接是哪个规范的要求?

柴尔德宙斯    2014-03-22    三通    浏览 456 次

石油天然气场站工艺管道2个三通不能直接连接是哪个规范的要求?

精彩问答
薄荷0623 发布日期:2014-03-29
GB50540-2009《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》中6.2中规定了对接焊缝间距不小于公称直径且150mm的要求,如果三通直接焊接连接,相当于直接要看三通的端面离三通上对焊处的焊缝距离,应该是不满足150mm要求的。如果是挤压成型的三通,又要看成是弯头起点与焊缝间的间距了,也满足不了6.2里面的规定。另外6.2还规定了组对时的错边量、平直度等要求,如果2个三通直接连接,如果没对齐,会极大影响整个工艺管道系统的平直度,对口器也不好使用,因此直接连接施工难度大。
GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》和SY 4203-2007《石油天然气建设工程施工质量验收规范 站内工艺管道工程》等也有类似规定,只是对焊缝间的间距、焊缝与弯头起点的间距等要求不同,SY4023要求Z高。