仪器网/ 仪器社区/ 自动进样器/ 无功率自动补偿器电容器越投入功率因数反而下降,请教一下

无功率自动补偿器电容器越投入功率因数反而下降,请教一下

阳光的三闷    2018-08-03    自动进样器    浏览 596 次

精彩问答
泡沫离世 发布日期:2018-08-04
随着补偿电容的投入,控制器上的功率因数表指针不向正常方向移动,应是取样电流信号和取样电压信号不当引起的。若取样电压为220V时,取样电压必须与取样电流同相;取样电压为380V时,取样电压必须接非取样电流相的其它两相。