小王子7711    2017-10-06    组态软件    浏览 395 次

问:力控组态软件6.1版本中,当我使用西门子S7-200plc成功与之连接,且程序确保无误之后,为什么组态软件上显示的数据会与实际值不同呢?... 问:力控组态软件6.1版本中,当我使用西门子S7-200 plc成功与之连接,且程序确保无误之后,为什么组态软件上显示的数据会与实际值不同呢?

精彩问答
我叫董舒 发布日期:2017-10-07
可以从几方面考虑:
1、组态软件组态的地址和plc中的地址是不是不对应;
2、plc程序中与现场仪表的信号对不对应;量程是否设置正确;现场仪表一般是4-20ma信号,s7-200plc接收的信号为0-20ma信号,是不是已经转换等等。
被采纳
好梦成真sunny 发布日期:2017-10-10
这个问题可以从几方面考虑:
1、组态软件组态的地址和plc中的地址是不是不对应;
2、plc程序中与现场仪表的信号对不对应;量程是否设置正确;现场仪表一般是4-20ma信号,s7-200plc接收的信号为0-20ma信号,是不是已经转换等等。