我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 实验柜/ 高压柜通电前测试有哪些!10KV高压电缆通电前有哪些测试?

高压柜通电前测试有哪些!10KV高压电缆通电前有哪些测试?

麻将名将    2015-11-16    实验柜    浏览 466 次

精彩问答
淘豆专营店 发布日期:2016-05-04
有标准可依,在网上找一下 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》里面对每种电力设备都规定了通电前必须做的测试。内容很多,也很细,不能在这里详细列出,摘取其中一段话:
比如对高压柜:
8.10 高压开关柜
8.10.1 高压开关柜的试验项目、周期和要求见表18。
8.10.2 配少油断路器和真空断路器的高压开关柜的各类试验项目。
定期试验项目见表18中序号1、5、8、9、10、13。
大修后试验项目见表18中序号1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、15
8.10.3 配SF6断路器的高压开关柜的各类试验项目:
定期试验项目见表18中序号1、5、8、9、10、12、13。
大修后试验项目见表18中1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13、14、15
8.10.4 其它型式高压开关柜的各类试验项目:
其它型式,如计量柜,电压互感器柜和电容器柜等的试验项目、周期和要求可参照表18中有关序号进行。柜内主要元件(如互感器、电容器、避雷器等)的试验项目按本规程有关章节规定。
全部评论
sgs54321 发布日期:2015-11-17
高压通电柜在通电之前,要进行预防性试验,检测绝缘性能、耐压试验、接地试验等!
10kv电缆也是做预防性试验,主要包括,绝缘试验(相间绝缘、对地绝缘)、交流耐压试验,检验周期一般投运前进行或者定期进行检查。
检验设备:
http://www.kv-kva.com/411/ DKGG-H高低压开关柜通电试验台