永华年华 发布日期:2015-10-21
高低压开关柜需要作下列方面试验:
a) 绝缘试验
b) 主回路电阻测量和温升试验
c) 峰值耐受电流、短时耐受电流试验
d) 关合和开断能力试验
e) 机械试验
f) 防护等级检查
g) 操作振动试验
h) 内部故障试验
i) 投切电容器组试验
还需要作下列例行试验:
a) 主回路的工频耐压试验
b) 辅助回路和控制回路的工频耐压试验
c) 局部放电测量
d) 测量主回路电阻
e) 机械性能、机械操作及机械防误操作装置试验
f) 仪表、继电器元件校验及接线正确性检定
被采纳
阿吉不是只猪 发布日期:2016-12-01
一般来说,高压配电开关柜需要作下列型式试验:
a) 绝缘试验
腹澳btxqg 发布日期:2015-10-03
请参考:http://wenku.baidu.com/view/ed49801bfad6195f312ba6c2.html
高低压开关柜出厂试验大纲
jsli391120 发布日期:2011-06-07
上面的回答很全面。具体试验项目参见GB3906
韩19810408 发布日期:2011-06-06
高压柜做型式试验,如温升、动作特性、短路强度、绝缘试验、开断试验等。
低压柜是CCC强制认证产品,如一般检查、保护电器连续性、温升、防护等级、短路强度、短时耐受等。