KYN28A(GZS1)-12(Z)/T1250-31.5 型式试验报告问题

iris希乐字    2016-12-01    实验柜    浏览 376 次

有一个项目高压柜都是650柜宽的,而我们向供电局设计院提交的KYN28A(GZS1)-12(Z)/T1250-31.5型式试验报告。供电设计院说是800宽的,不是650宽的。需要提交一份650柜宽的型式实验报告。... 有一个项目高压柜都是650柜宽的,而我们向供电局设计院提交的KYN28A(GZS1)-12(Z)/T1250-31.5 型式试验报告。供电设计院说是800宽的,不是650宽的。需要提交一份650柜宽的型式实验报告。难道这需要另外做一份650的实验报告?是不是供电局设计院故意刁难呢?有这方面的标准和规范吗?
我们的柜子设计图已经出来了。必须要做成650宽的,不能做成800宽的。

精彩问答
幽魂——2011 发布日期:2016-12-02
也有800宽的哇.你要做的高压柜是多大的,你就跟他说就好了.让他给你出图时就出这么大的.大不了你就找个650的实验报告么.他还能刁难啥...供电设计院其实一般都不看的...都是套图,套的多了实际是啥估计也不太了解.他说要啥你就给他就好了...
不过其实一般情况下,都是先出图再施工的,他图出了以后你得按他的图施工哇...不可能图还没出你就施工完毕了...不过这些都可以协商可以协商...