ξ天ξ    2016-01-01    水龙头    浏览 1345 次

3200瓦电热水龙头用10a的漏电保护器可以吗... 3200瓦电热水龙头用10a的漏电保护器可以吗

精彩问答
pabu11 发布日期:2018-07-31
注意看看电热水龙头是多少瓦的,因为10A漏电保护只有2200W功率,电热水龙头小于2000W只能对付用,而且使用它,其它用电器不能再同时使用,如果是1500W以下的,就没有问题。
被采纳
1250353749 发布日期:2016-01-02
10A的不行,太小了,应选用20A的,见下面的计算。计算电流:Ijs=P/U=3200/220=14.。
漏电保护器选择:选择漏电保护器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=14.5×1.2=17.,
选择Ir=20A的带漏电保护断路器合适,如:DZ47LE-63/2  Ir=20A  30mA;导线选用:考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:14.5×(1+20%)=17.选用2.5mm²铜芯塑料绝缘电线合适,它安全截流量是32A;如:BV-3×2.5;或者选用4mm²铝芯塑料绝缘电线合适,它安全截流量是32A,如:BLV-3×4。
全部评论
愛爬山的飛哥 发布日期:2016-01-02
用15a
凉城殤 发布日期:2016-01-02
不可以