我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 水温计/ 大体集砼施工降温可以用塑料管吗

大体集砼施工降温可以用塑料管吗

Guomingui123    2018-03-22    水温计    浏览 461 次

大体集砼施工降温可以用塑料管吗... 大体集砼施工降温可以用塑料管吗

精彩问答
vicofel22312 发布日期:2018-03-23
大体积混凝土施工降温方法:1、使用低水化热的水泥和混凝土组份,如粉煤灰;2、.覆盖草垫或者塑料薄膜,浇筑三天开始浇水养护(提前浇水会因温差过大裂缝),浇水很重要,可以布置塑料管,间隔2米穿孔,接上水源,定时打开开关自动浇水,浇水养护持续14天;3、混凝土原材料的温度浇水降温;4、测温措施,在混凝土内埋设金属管子,浇筑完成后14天内定时往管子里放水,10分钟后用水温计测量温度,里表温差超过25摄氏度要加大降温措施。