我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 湿度传感器/ 如何处理温湿度传感器传送过来的数据

如何处理温湿度传感器传送过来的数据

zxc最劲    2013-10-20    湿度传感器    浏览 584 次

我用的AD模块是EM235,满量程输入为0到10V,PLC为224XPCN,温湿度传感器是西门子Q160,并且要把温湿度数据显示到触摸屏上,我看到别人写的程序是这样处理的:温度=AIW12/64湿度=AI... 我用的AD模块是EM235,满量程输入为0到10V,PLC为224XP CN,温湿度传感器是西门子Q160,并且要把温湿度数据显示到触摸屏上,我看到别人写的程序是这样处理的:温度=AIW12/64 湿度=AIW14/32 为什么要这样处理呢?大家帮帮忙解释下,先谢谢大家了!

精彩问答
ifamhcp34 发布日期:2018-03-27
处理温湿度传感器传送过来的数据方法:
某温度传感器,-10—60℃与0----10V 相对应,以T 表示温度值,AIW0 为PLC 模拟量采样值,则根据上式直接代入得出: T=70×(AIW0-6400)/(32000--6400)-10(注:A/D 转换后数值为D0 —Dm(如:6400—32000)) 可以用T 直接显示温度值。
由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温湿度一体的传感器就会相应产生。 温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。 市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。
被采纳
·堇· 发布日期:2013-10-21
我知道是模拟量数据啊,就是感觉不能这样处理呀。我查了下EM235的资料,是这样处理温度数据的:某温度传感器,-10—60℃与0----10V 相对应,以T 表示温度值,AIW0 为PLC 模拟量采样值,则根据上式直接代入得出: T=70×(AIW0-6400)/(32000--6400)-10(注:A/D 转换后数值为D0 —Dm(如:6400—32000)) 可以用T 直接显示温度值。所以我感觉这样处理不对(温度=AIW12/64 湿度=AIW14/32),但是这是别人写好的程序,应该是写的人把处理温湿度数据的步骤简化了吧,但是又不知道如何才能简化成这样的
全部评论
h38319034 发布日期:2013-10-21
这是模拟量的输入数据啊!楼主有什么疑问?
Russian4j 发布日期:2013-10-21
AIW12/64 AIWA4/32是模拟量输入数据,一般就是你进行转换就可以了啊!
最新主题