jupxianm61    2011-07-24    湿度传感器    浏览 551 次

我想问几个问题,都是关于自控系统方面的。自控系统里有:a风管式温度传感器、b风管式湿度传感器,c室内温度传感器,d室内湿度传感器,e室内正压传感器,f压差开关我想问的问题是:1、... 我想问几个问题,都是关于自控系统方面的。
自控系统里有: a风管式温度传感器、b风管式湿度传感器,c室内温度传感器,d室内湿度传感器,e室内正压传感器,f压差开关
我想问的问题是:
1、这些传感器各自应该安装在什么地方?
2、传感器的数量是根据什么来确定的?

麻烦在数量的确定上详细一点说一下。因为我是菜鸟。呵呵。谢谢

精彩问答
caisi219 发布日期:2011-07-25
风管式的顾名思义装在风管上,根据你机组功能有部位区别,循环机组一般取回风状态点,新风机组一般取送风状态点,如果你要做室外空气状况监控,新风入口也会要装

室内型可以装在室内,一般是离地一米到一米八之间的位置,但也会根据实际需求装在回风地板下面或者上部静压箱里

压差传感器一般装在围护结构上,一头接通室内,一头接通室外,压差开关一般装在风机或滤网处,用于提供压差或气流相关的保护信号
全部评论
218106114 发布日期:2011-07-25
您是安装公司还是?这个应该知道的
perrywly 发布日期:2011-07-25
a\b基本装在回风管上,c\d是在室内选个代表性的位置安装,其他不知道