我想问各位大侠,我现在用一个232转485的转接头,一条西门子紫色的DP电缆,还有若干西门子的总线连接器,现在我用总线连接器和DP电缆把三台CPU都挂到这条电缆上,(CPU只有一个通讯端... 我想问各位大侠,我现在用一个232转485的转接头,一条西门子紫色的DP电缆,还有若干西门子的总线连接器,现在我用总线连接器和DP电缆把三台CPU都挂到这条电缆上,(CPU只有一个通讯端口,距离不会超过三米,因为是试验用)。diyi个和Z后一个CPU的通讯接口把终端电阻接上,然后用232转485的头把这三个CPU连在电脑上,我想问这样使用PPI协议可以和PC上的编程软件或者是HMI软件通讯吗?我觉得理论上这样是可以的,但是我这样做了,无论怎样都通讯不上,不管怎么设置都不行,转换头是好的,我已经测试过了。请各位大侠们给我看看到底是哪儿出问题了,帮我想想办法,不甚感激!

精彩问答
AK扫平毛子国 发布日期:2011-08-17
这样是不行的,编程口的通信协议是按照西门子自己的PPI协议通信,跟485通信不同;
PLC上的通讯口,只能做编程下载和接人机用

你Z好构建以太网网络,你需要给每个S7-200 PLC配一个CP243模块,另外配个HUB,所有的PLC通过网线连接到HUB,CP243模块的使用和实例,你可以下载一本CP243用户手册。

S7-200与S7-200之间无法通过PROFIBUS-DP通讯,PROFIBUS DP网络是S7-300/400做主站,从站可以是200/300/400;编程环境使用的是STEP7 V5.0以上,不是STEP7 MICRO版