逆风N天涯 发布日期:2016-09-05
烟感探测器的保护面积是由高度决定的:当空间高度为6m~12m时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6m以下时,保护面积为60平方米。
一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值:
NS/K.4
式中N——探测器数量(只),N应取整数
S——该探删器区域向积(m2);
A——探探测器的保护面积(m2);
K——修正系数,特级保护对象宜取0.7-0.8;
一级保护对象宜取0.8-0.9,二级保护对象宜取0.9-10。

800N/(60*K)
算下来约为10~15 个左右,要以保护级别来看