关于调节阀的常识问题请教(诚请)

梦冰激凌    2014-06-30    调节阀    浏览 504 次

大家好,在跟员工培训的时候,想到了2个问题,在网上也BAIDU了下没有找到答案,希望有懂得的人帮我!1.假设是气动薄膜式调节阀,一些仪表书上介绍阀门定位器时,说的是输入4-20mA,输出20-10... 大家好,在跟员工培训的时候,想到了2个问题,在网上也BAIDU了下没有找到答案,希望有懂得的人帮我! 1. 假设是气动薄膜式调节阀,一些仪表书上介绍阀门定位器时,说的是输入4-20mA,输出20-100kpa直接进调节阀的膜头部分去推动弹簧作用,那么意思就是4mA对应20kpa,20mA对应100kpa,那么为什么不是0-100kpa呢,是需要20kpa的力来克服磨察吗,还是为了方便检查呢? 2.一台气动薄膜式调节阀阀体铭排上写的ACTION:RA,RA我见过是正作用的意思,DA是反作用,那么我想问一下,这个是指的阀为正作用吗,还是定位器凸轮的反馈形式应该为RA呢,因为我确实见到有的凸轮上直接写了RA的.但是我觉得这铭牌又是在调节阀上的,应该是调节阀的作用方式.不过论作用方式又应该是气开,气关(OPEN,CLOSE)求证下. 3还是这台气动薄膜式调节阀阀体铭排上写的300kpa,那么定位器和减压阀的输入输出应该怎么去设置它呢?是不是有些定位器和减压阀还不满足这要求呢?

精彩问答
supercathy小花 发布日期:2014-07-01
diyi个问题,其实没有必要去纠结,因为是阀门定位器,所以这个阀门定位器的输出不是20——100KPa,只有电气转换器才输出20——100KPa,为什么呢,因为电气转换器是没有反馈的开环输出仪器,而阀门定位器由于引入阀位反馈从而形成了一个闭环的负反馈,所以阀门定位器输出的仪表风压的大小与4—20mA不成比例,这个阀门定位器与调节阀应该看做一个整体,其4—20mA与调节阀的阀位成比例,这也就是为什么有的阀门在全关状态下(气关阀)阀门定位器的输出能够达到Z大(空气过滤减压阀的输出仪表风压力),而不是100KPa,因为阀门定位器的阀位反馈没有检测到全关的信息。 老式的阀门定位器其是机械结构的,需要调整零点、量程,这个通过调整弹簧的张度来时4mA对应与20KPa,20mA对应与100KPa,但是在调整时要首先保证调节阀的阀杆行程合理,再者要保证调节阀在开度50%时其反馈干与阀门定位器的反馈连接杆垂直,只有这样才能进行调节,我们在调节零点量程时也不要根据阀门定位器的输出来判断阀芯是否到位。 现在的阀门定位器,大都是智能性质的,有的进口的只要输入一个18毫安的信号,按校准键几秒钟,其就会自动进行校准,不用关注零点量程的调整了,很是方便,不过对于出现故障时的维修,要求的人员水平要高,修理难道也大了。 说了这么多,其实就是说阀门定位器与调节阀应该进行联校,要看做一个整体,其阀门定位器的输出只是一个过程量,可以关注,但不应为依据。 查看原帖>>