制积剧    2008-07-29    调节阀    浏览 666 次

气动阀门关不紧什么原因?管道上的自动阀门关上之后液体还在流动是什么原因?... 气动阀门关不紧什么原因?

管道上的自动阀门关上之后液体还在流动是什么原因?

精彩问答
nothing198671 发布日期:2017-10-12
行程不到位——重新调整行程;
阀体故障——检查、维修、跟换。

气动调节阀由气动执行器和调节阀组成,气动执行器接受控制系统的DC4-20MA信号,驱动调节阀阀芯动作,调节工艺装置的流量,压力,温度。在使用中有时会出现关闭不严情况,下面对其进行具体分析。
1.气动执行器输出力不足。气动执行器作为带动调节阀阀芯动作的动力部分,其输出力要大于阀门关闭时需要的力,否则就会关闭不严,被介质压力把阀芯顶开,造成内漏现象发生。所以选型时必须要核实工艺管路的压差值,确保气动执行器有足够的输出力关闭阀门。
2.气开式调节阀薄膜执行器的弹簧刚度不够。气开式薄膜调节阀是依靠弹簧力量来关闭阀门,打开时需要的驱动力较小,关闭时需要的力量要大些,要克服调节阀前后的压差,当弹簧的力量不足以克服压差力时就会出现关闭不严的情况。需要更换刚度大的弹簧来解决,例如原来的弹簧范围是20-100KPa,就要更换为40-200KPa或80-240KPa。
3.调节阀选型不对。不同种类的调节阀允许压差是不同的,套筒调节阀和双座调节阀比单座调节阀允许压差大,角行程的V型调节球阀和偏心旋转阀允许的压差会更大些。在压差比较大的工况下,合理选型就是非常重要的。
4.调节阀内部有杂质,异物造成卡阻。需要拆开调节阀的阀盖,取出阀芯,进行清洗,密封面损伤的要重新研磨,装配好即可。调节阀入口Z好配有过滤器,可以降低类似情况发生。
5.汽蚀闪蒸造成的阀芯损伤。把阀芯阀座对焊STL硬质合金,合理选择耐汽蚀闪蒸调节阀来降低其发生,例如多级节流调节阀。
被采纳
http77603187 发布日期:2017-09-16
行程不到位——重新调整行程;
阀体故障——检查、维修、跟换。
全部评论
全鸣珊 发布日期:2008-07-30
气体压力不够,
星Emperor 发布日期:2008-07-30
如果平常好好的,突然这样的话,一定是密封面有杂物,拆开处理就行了
菊爆bug队长 发布日期:2008-08-02
一.气动装置问题,可能是气动头压力不够,无法关紧阀门
二.阀门原因,阀门的密封出现破损
三.管道里的残留液体
宛海凡 发布日期:2008-08-09
故障一:气动装置故障
1,执行气压不足。
2,气动装置密封损坏,漏气低压导致行程不够,无法完全启闭。

故障二:阀门故障
1,阀芯异物堵塞或者阀芯损坏造成关闭不严。清理或者更换阀芯。并建议在阀门进口添装过滤器。
2,阀门与气动执行元件连接松动,及时调整固定。