蒸汽锅炉单冲量连续给水泵如改成变频的是不是就不需要电动调节阀

z_Hci544    2015-01-11    调节阀    浏览 389 次

精彩问答
http77603187 发布日期:2015-01-12
变频锅炉给水控制系统,不能取消调节阀。因为变频信号取自锅炉给水管道压力,如果变频信号取自液位信号,就可以取消电动调节阀。看看变频信号取自哪里?大多数都是取自管道压力,所以,不能取消电动调节阀。