我做的改造工程中以前ZY空调系统中没有设置调节阀,现在我设计的系统中每个回风口都设置了回风静压箱。,但是我需不需要在每个回风静压箱上设置调节阀门呢?谢谢各位高手... 我做的改造工程中以前ZY空调系统中没有设置调节阀,现在我设计的系统中每个回风口都设置了回风静压箱。,但是我需不需要在每个回风静压箱上设置调节阀门呢?谢谢各位高手

精彩问答
等待只因渴求go 发布日期:2009-01-11
多此一举,在回风系统里不能加控制阀,调节阀。但是可以安装防火阀,75度的,别的是多余。
全部评论
鲍国正 发布日期:2009-01-12
有钱就设置嘛,经济些就免了,但防火阀是70度的
舌克仁洲 发布日期:2009-01-12
出风口就要。回风口要设防火阀。