弱电系统可能有线路接地拉,用摇表态麻烦,怕不小心损坏挂载设备。用万用表比较安全。可是在万用表上怎么判断是不是接地。我没有分不能给回答者了。如果没有接地现象数字万用表上应该... 弱电系统可能有线路接地拉,用摇表态麻烦,怕不小心损坏挂载设备。用万用表比较安全。可是在万用表上怎么判断是不是接地。我没有分不能给回答者了。
如果没有接地现象数字万用表上应该显示1啊?谢谢您的回答。

精彩问答
Ilonely_殇 发布日期:2018-06-27
将万用表打动欧姆档Z大档位上,然后将红笔和黑笔分别接在所测线路两端,如果线路为通,你们电阻值一定很小,如果线路断路那么测出来的电阻非常大,电阻值为几百千欧甚至兆欧。也可以将档位打到标有二极管的位置,如果电路接通则万用表会发出蜂鸣声,否则为断开。

火线如果接地的话,用万用表测火线和地之间的电压,电压值会很小为几毫伏。
如果零线接地的话,当三相电不平衡的时候,零线和地线之间会有电压存在
被采纳
ex菲尼克斯 发布日期:2017-10-10
万用表买好一点的,测电阻的几个档里会有带蜂鸣器的一个,就用那个,一个表笔接线路,一个接地,如果蜂鸣器响就是接地。那个档只要短路就会响,表笔碰在一起就响。如果万用表没有那个档,就打在电阻档上看电阻,一般小于100欧就有问题。
没有接地,显示确实是1,那是超量程的表现。我们用的表就听声音不看示数。看示数也可以判断的,太小了就不对。
全部评论
我凯巨帅1 发布日期:2017-10-02
万用表电阻档调到20K或200K,关掉总电源及负载电源,用万用表一根表笔接火线,一根表笔接地线,查看阻值,然后一根表笔接零线,一根表笔接地线,观看两次阻值情况,如果有一次出现7.3以上,或14.以上,说明有阻值的一次那次接的火线或零线漏电,7.3K以下的电阻是对应漏电保护开关动作电流是30mA,14k是对应动电流是15mA的。
最新主题