正常情况下:接地线PE 与 零线N 用万用表测量 是通的吗?

小蜗782    2012-11-25    万用表    浏览 343 次

精彩问答
Ilonely_殇 发布日期:2016-09-22
是相通的,如图TN-S系统。
因为保护零线和PE线都在从变压器中性点引起的线。这两根线实际上是一根线,分开后一个用于保护回路一个用于工作回路。
被采纳
辉煌欢笑 发布日期:2018-04-05
正常情况下:接地线PE 与 零线N 用万用表测量 是通的。
因为民用经常是TN-C-S系统,在进户之前是TN-C系统,进户前PEN线重复接地后分为N及PE线,在重复接地处,在分开以前是连在一起的,所以开关没有断开N线时,接地线PE 与 零线N 用万用表测量 是通的。
全部评论
lzhshuaige666 发布日期:2012-11-26
不应该通
f397989667 发布日期:2012-11-27
高压配电室是通的,再往后的地方都是不通的!
阳光的婷婷321 发布日期:2012-12-01
应当会是通的;
如前面的朋友所说,测量应当是在断电情况下进行,或者测量电压。
kiolim 发布日期:2012-11-28
你好:
——★1、接地线PE称为“保护零线”, 零线N 叫做“工作零线”。正常时工作零线存在较大的电流,所以也会有一定的电压(电流A×导线Ω=电压V)存在。
——★2、正常工作时,保护零线是没有电流通过的,也不存在电压降。——当使用wan能表(欧姆档)测量通、断时,会因为两者之间存在的电压,而损坏电表的,万不可以莽撞行事。