我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 万用表/ 降压变压器反过来接变成升压变压器 但是为什么输出有高压无电流...

降压变压器反过来接变成升压变压器 但是为什么输出有高压无电流?

小蜗782    2018-08-04    万用表    浏览 575 次

精彩问答
MYBaiMJL 发布日期:2018-08-07
不会啊。
举个例子,你现在用220vTo5v的工频降压变压器,变压器功率15瓦。
也就是说,你初级接220V,次级可以得到5V电压,Z大输出电流3A。
如果你在次级给它提供一个5V 3A的工频电源,在初级,您可以测得220v电压,另外,220V端的额定输出电流是68mA。
怀疑你反过来接的时候电源功率不够。或者输出负载太大。
被采纳
avein168 发布日期:2018-08-05
这个不能一概而论。如:220V/5V的变压器,若反过来将220V接到5V绕组上,因5V线圈内阻过小,大电流会很快将其烧毁。如:220V/110V的变压器,可以反接,但实际上次级110V的设计值往往要加上5%或10%(考虑到带负荷时会有压降),因此空载时输出应在120V以上,而线圈的匝数比也是按此绕制的。如果倒过来用,则当从次级输入110V时,220V端将达不到220V了。另外,变压器的初级一般都是绕在里面,次级绕在外面,以减少漏磁(极小功率的变压器例外),反过来用时,起着主激磁作用的初级线圈到了外面,这也将导致变压器发热增加、效率下降。所以降压变压器能否反用来升压要视具体参数、结构与应用范围而定的。