我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 万用表/ 请问,电流互感器有没有分正负的?

请问,电流互感器有没有分正负的?

依稀那个冬天    2018-07-30    万用表    浏览 2146 次

请问,电流互感器有没有分正负的?与电流表和电能表连接有没有分极性的?... 请问,电流互感器有没有分正负的?与电流表和电能表连接有没有分极性的?

精彩问答
lanclo9336 发布日期:2018-07-31
不分正负级,只有流进流出的区别
一般情况下,电流互感器是LI流进,L2流出;二次侧接S2流出,S1接星行公共端(接地)
一次电流很大时,因二次线圈匝数较多,二次侧开路时产生高电压,因此需要接地电流互感器的二次侧不能叫分不分正负,一般称为相序,当主干线路的导线穿过电流互感器时,有一个方向,那么二次侧会有一个与之对应的相序关系,就是一次侧电流的方向要与二次侧的电流方向相一致,一般互感器上有文字标注的,比如一次侧为K1,K2,二次侧为C1,C2。也可以用万用表进行测量,方法是用一根导线穿过一次侧,万用表接在二次侧,再将导线中串入一电阻瞬时接入直流电,看万用表指针的偏转方向如何,具体方法你可以找下相关资料。
全部评论
graderailk 发布日期:2018-07-31
电流互感器接电流表两端不分正负,随便接即可。
wd王2008 发布日期:2018-07-31
电磁式电流互感器是交流的,有相位之分,没有±之分。
电子式电流变送器输出的直流,有±之分。