我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 温度变送器/ 温度变送器怎么和FX2N-4AD连接

温度变送器怎么和FX2N-4AD连接

贝19841125贝    2015-09-30    温度变送器    浏览 485 次

做毕业设计学校没有FX2N-4AD-PT的模块只有普通的4AD模块,直接和PT-100温度传感器连接会有较大的误差,导师叫我去买个温度变送器,但是我不知道怎么和FX2N-4AD转换模块连接求告知求一... 做毕业设计 学校没有FX2N-4AD-PT的模块只有普通的4AD模块,直接和PT-100温度传感器连接会有较大的误差,导师叫我去买个温度变送器,但是我不知道怎么和FX2N-4AD转换模块连接 求告知求一个简易的接线图

大概就这两种,不知道买那种也不知道怎么接线,求大神指导。

精彩问答
Gay子桑 发布日期:2015-10-01
  上面这种是一体化温变(工厂里这样叫),用来直接装在热电阻传感器的接线盒中。因为靠传感器近,热电阻引线带来的误差可忽略。可由电压输出端输出信号,但大多数情况下是利用电源线传输4-20mA信号(两线制仪表)与控制室通讯的。
  下面的是盘装温变,通常装在控制室,由于距离现场热电阻距离远,为消除热电阻引线误差必须使用三线制连接。
  接线方法两个温变上都有。