遊小路 发布日期:2017-02-18
如果你用的是PT模块,读取出来的直接就是温度值。估计你用的是温度变送器和AD模块,这个温度变送器检测的温度值,和AD模块读取出来的数值量是一一对应的,符合公式y=ax+b,这里的a值和b值,就是根据这个温度变送器检测的温度范围和AD读取的数值范围计算出来的。
比如温度变送器的检测范围是0-300℃,AD模块对应的数值量是6400-32000。带入公式里0=6400*a+b;300=32000*a+b,算出a=3/256,b=-75。因此也就是温度值y=x*3/256-75。你用这个公式其实也行,这个整理一下,y=3(x-6400)/256我这个3没有约掉,根据你的参数你的有可能约掉了。如果约掉了或者这点精度可以忽略,那就是y≈(x-6400)/85 就是先减法,再除法了。