xtg20112012    2010-08-10    温度传感器    浏览 544 次

对照空调维修故障代码说是制热时压机温度传感器温度超过120度保护,症状就是不出冷风出的是自然风了有什么解决的办法没有?压缩机风扇都不运转了...... 对照空调维修故障代码 说是制热时压机温度传感器温度超过120度保护,症状就是不出冷风 出的是自然风了 有什么解决的办法没有?
压缩机 风扇都不运转了...

精彩问答
看一场秋雨 发布日期:2016-10-11
压缩机保护了,只有等它温度降下来后自恢复了.

产生此现象一般是因为工作电流过大或排气温度过高造成的,或是两者双重作用的结果(压缩机热保护器是电流与温度共同作用的保护开关)。空调正常时,只有当室外环境温度极高,如超过43或更高,或者供电电压过低才出现此现象.

如果压缩机,外电机都正常,只是环境温度较高而产生压机热保护可试下:
1.检查回气压力,看是不是严重缺氟
2.检查压机启动时供电电压,看是否低于198V.
3.检查室外冷凝器是否很脏,进出风有无障碍,
4.室外机是阳光直射的话Z好遮一下太阳

上面都不行的话,你的空调一定是超低能效的空调,是设计缺陷,试一下下面的

1.室内机开低风档,降低蒸发压力从而降低排气压力,还不行可挡一些内机回风,当然这样会牺牲一些制冷量,但不跳机总强些.
3.把室内机凝结水排到室外换热器上
全部评论
爱少时无悔 发布日期:2010-08-11
1看下温感器是不是坏了。2看压缩机启动了么,外机风扇启动了么·
如果压缩机没启动看下压缩机启动电容的好坏·风扇没启动也看下风扇启动电容·
微妙小妮 发布日期:2010-08-11
你看看你家电压好不好, 在看看你家的电线粗细,空调是多大的一般1.5P至少要2.5平方才好
外风机的电容好不好,因为外风机排风不好,导致压缩机高温保护。一般外风机电容原来是2UF的话,你就换3UF加大一点就行了
解放军将军 发布日期:2010-08-11
diyi,压缩机传感器问题,
第二,主板CUP程序错,乱码。
第三。通讯故障。乱码
daican_za 发布日期:2010-08-11
解决的办法:
1.查看室外机有无东西档住散热器,并清扫散热器灰尘。
2.温度传感器坏了,换。
3.压缩机旁的热过载保护器坏了,换。
4.压缩机旁的启动电容器坏了,换。