这秋的沉重    2017-09-08    温度计    浏览 345 次

图片中温度计中的1、2、3、4的指针标注的意思对吗?我总觉得不对!另外红色指针是干什么用的?谢谢1,2,3,4那有四个小指针... 图片中温度计中的1、2、3、4的指针标注的意思对吗?我总觉得不对!另外红色指针是干什么用的?谢谢


1,2,3,4那有四个小指针

精彩问答
仁渣wsl 发布日期:2017-09-09
1,2,3,4是四个设定发出无源接点的触点。

上面的设定是对的,温度Z低的1是关闭风机,温度次低的2是风机开启。即当温度达到2时风机开启,直到温度降低到1的时候风机关闭,这样可以避免风机频繁启停,增加风机寿命。

次高3是报警温度,当温度超过其时发出报警信号,当温度继续上升达到Z高的4时,发出挑战信号,让高压开关跳闸,让变压器退出运行。

红色指针是历史Z高温度指针,它会被实际温度指针推着走,但当温度下降的时候不会退回去。

巡检人员可以据此发现在两次巡检之间变压器油顶曾经到过的Z高温度。