干式变压器运行温度控制器怎么调

e405studio    2010-08-04    温度控制器    浏览 727 次

我公司现在的干式变压器现设的温度是80度。由于近期温度较高怕自动保护想把它调到100度怎么调... 我公司现在的干式变压器现设的温度是80度。由于近期温度较高怕自动保护
想把它调到100度 怎么调

精彩问答
teusion7 发布日期:2017-09-28
1、三相温度巡显:每隔2秒钟巡回显示A、B、C三相温度值,并自动显示每相温度值的高低排序。
2、多种显示方式:Z大值方式能自动显示Z高温度值及相序;任意一相温度快速切换显示及锁定显示;Z高温度值记忆显示可显示当前时刻之前任意一相曾经达到过的Z大值。
3、风机启停控制:当Z高温度值大于或低于风机启停设定值时,风机控制触点闭合或断开,并有状态指示灯指示。
4、超温报警:当Z高温度值大于超温报警设定值时,进行声光报警,同时报警输出触点闭合,供用户接二次报警电路。
5、超温跳闸:当Z高温度值大于超温设定值时,跳闸报亮,跳闸输出触点闭合,供用户接跳闸控制电路。
6、 故障报警:当变压器A、B、C三相中Pt100传感器及引线发生断路或短路时,故障灯亮,报警输出触点闭合,供用户接故障处理电路。
被采纳
龙埝路 发布日期:2016-12-01
看使用说明书。

一般F级干式变压器的报警温度通常设置在100摄氏度,跳闸温度一般设置在130摄氏度(我见过设置在150摄氏度的)。设置在80度显然过低了。这一般是风机关闭的温度,风机启动一般在100度。
全部评论
凉粉加醋 发布日期:2010-08-05
很多温控器都设了密码,要密码正确才调得了,不知你用得什么牌子的温控?